变压器容量计算
400v变压器如何满足现场使用的电动机全压启动,其容量是如何计算的。电机最大的160kwRE:变压器容量计算
先了解到,总负荷,不是最大的那一个。RE:变压器容量计算
直接启动的电机 不应超过变压器容量的20%~30%RE:变压器容量计算
首先根据总负荷选择变压器,考虑同时启动的系数,如果变压器容量较小,需考虑单台最大设备的负荷,不能超过变压器的容量的20%,否则,需增加降压启动等技术措施。RE:变压器容量计算
大家常说的如100KVA的变压器是什么意思?是用电的功率是100KW吗?RE:变压器容量计算
<div class="quote">大家常说的如100KVA的变压器是什么意思?是用电的功率是100KW吗?江泰人 发表于 2011-2-16 21:21 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:变压器容量计算
<div class="blockcode"><div id="code_5Q2">变压器有个效率问题,而且还要转换单位才行、RE:变压器容量计算
回复 7# 江泰人KVA是视在功率,一般说多少KVA是指变压器的容量(视在功率),它包含有功功率和无功功率。
三者的关系是:视在功率的平方=有功功率的平方 无功功率的平方。
设备用电消耗的是变压器的有功功率。
电网的功率因素=有功功率/视在功率。