求助:高压电动机启动柜的问题
最近遇到一个奇怪的问题,高压电动机启动要按启动按钮两次真空开关才能合闸,启动柜保护采用BDWP-350和BDWP-400微机保护器,第一次按动启动按钮,能听到真空开关内有吸合的声音(应是继电器的声音)远控与就地都一样,真空开关型号为VS1,第二次才能合闸,不知什么原因,反复试了几次都一样。有高手能帮助分析一下吗?RE:求助:高压电动机启动柜的问题
需要将你的电气原理图发布出来。也好让大家来帮你分析。RE:求助:高压电动机启动柜的问题
第一看看综保的逻辑是不是 启动时间继电器保持为1S VS1合分闸线圈如果电压正常的话,应该超过800mS以上才能合闸,第二检查一下中间继电器
第三检查一下操作机构主控板 在断路器里面
RE:求助:高压电动机启动柜的问题
为什么按2下了,按一下等待一段时间行不行?RE:求助:高压电动机启动柜的问题
回复 2# czywqa现将电气图附上,望能提供帮助<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
RE:求助:高压电动机启动柜的问题
看看二次图纸,同时提供合闸逻辑图纸,出现这种情况,估计是控制软件有问题或设置改变RE:求助:高压电动机启动柜的问题
应该是二次原理图的问题!RE:求助:高压电动机启动柜的问题
回复 7# jinyuanzhiwang1电路原理图有问题?该控制柜已使用近2年,最近才出现这个现象。
RE:求助:高压电动机启动柜的问题
开关老化的表现吧!RE:求助:高压电动机启动柜的问题
前面几位能否把图纸转换成CAD2004版的,打不开!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/