萨哈林岛 发表于 2012-6-22 17:49:17

软启动电路中要加快速熔断器作晶闸管短路保护之用吗

如题,需要加吗,还是软启动器内部已经考虑这个问题了,不用我们额外加了?

shirley 发表于 2012-6-22 19:46:32

RE:软启动电路中要加快速熔断器作晶闸管短路保护之用吗

是否须要额外加这要看您用的软启动器的安装手册,是否有这个要求!
俺们用的大容量的软启动器和变频器,内部都有快熔,小容量的也不额外加坏了就换台新的!

生死谍恋 发表于 2012-6-22 21:43:47

RE:软启动电路中要加快速熔断器作晶闸管短路保护之用吗

必须加,这个熔断器是快速熔断器,可控硅等电力元件,断路器是无法保护的,必须有快熔保护,这个快熔最好由设备供应商成套提供

内芯里 发表于 2012-6-22 23:41:02

RE:软启动电路中要加快速熔断器作晶闸管短路保护之用吗

支持二楼!

一般软启动器和变频器内部都内置有快速熔断器。不需要再另外增设。翻看样本说明,或者在订货时要求清除就可以了。
页: [1]
查看完整版本: 软启动电路中要加快速熔断器作晶闸管短路保护之用吗