求助电线选多大
我现在弄个设计厂房电机总功率为475千瓦 变压器出点为400 伏现要多大的电线 我不知道 请各位大侠帮忙设计用250立方的5星电缆 这怎么来的不清楚啊请各位大侠解释下 给我公式演算下 感激不尽 http://bbs.gkzj.kongfen.cc/还有就是每立方毫米电线的受电量是不是25安??RE:求助电线选多大
是不是 i=p/u再用i/安全载流系数5就是电缆的大小????RE:求助电线选多大
首先根据 功率算电流I=P/(1.732*0.4KV*COS)=475/1.732*0.4*0.9(暂时按这个考虑)=761A
选用一根五芯的 240mm2 (没有250的电缆)的电缆 肯定是不够的
建议选用 YJV-2(3X185 2X95)
RE:求助电线选多大
首先根据 功率算电流I=P/(1.732*0.4KV*COS)=475/1.732*0.4*0.9(暂时按这个考虑)=761A
选用一根五芯的 240mm2 (没有250的电缆)的电缆 肯定是不够的
建议选用 YJV-2(3X185 2X95)
RE:求助电线选多大
另外补充一下我选用的5芯 ,一般使用4芯电缆。RE:求助电线选多大
感谢楼上兄弟的解答我对电这方便完全白痴请问下你的1.732 和0.9是什么意思 还有就是你根据电流是怎么算出截面积的RE:求助电线选多大
我要弄厂房的电路设计 那位大哥是搞这方面的加下我qq 79220345 教教我感激不尽http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:求助电线选多大
我要弄厂房的电路设计 那位大哥是搞这方面的加下我qq 79220345 教教我感激不尽http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:求助电线选多大
240的电缆不够啊!400平方的才勉强够用的,用低压进线长的话还不如在厂房边上架台变压器!RE:求助电线选多大
变压器就在厂房旁边 很近 就4-5米的样子 我不是不会算快无语了