RE:求助电线选多大
<div class="quote">变压器就在厂房旁边 很近 就4-5米的样子 我不是不会算快无语了lsc39120 发表于 2011-1-18 14:03 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:求助电线选多大
版主说的很到位,你想让海友帮你 必须把厂房的详细情况说清楚才行。RE:求助电线选多大
我还是不明白变压器是400千伏安的 功率就是400kw但是厂房设备的总功率就到了475这能行吗 我不知道公司的老总怎么弄的变压器出来的电压是380吧 是不是应该 i=475/(0.38*1.732*0.9)=805As=805/5=161平方米(5表示没平方铜线承受的电流为5安)RE:求助电线选多大
<div class="quote">s=805/5=161平方米(5表示没平方铜线承受的电流为5安)lsc39120 发表于 2011-1-18 15:11 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:求助电线选多大
<div class="quote">大电缆每平方铜线承受不了这么高的电流,会发热烧坏的,俺们接电炉的水冷电缆都不敢这么高的电 ...
liuei 发表于 2011-1-18 18:08 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />