按时发生 发表于 2012-6-21 13:05:51

请教几个仪表与电气连接的问题

我是搞仪表控制系统的,有几个问题仪表与电气连接的问题不太清楚,想请教电气的兄弟:
1.自DCS控制系统来停止/启动机组的脉冲信号,是怎么样控制机组的启动和停止的?
2.机组的启动,停止,故障信号是怎么获取的,再送至仪表的DCS系统柜?
3.接触器的工作原理是不是与继电器相似,一路线圈带电,触点就接通,是需要脉冲信号,还是长信号?
4.变频器是不是靠接收4~20ma信号来变化频率的?本身的工作频率是怎样输出的?

不着边际 发表于 2012-6-21 15:42:11

RE:请教几个仪表与电气连接的问题

接触器的工作原理是不是与继电器相似,一路线圈带电,触点就接通,这句话是对的,一般是220v控制电流。

苹果粉儿 发表于 2012-6-21 18:18:31

RE:请教几个仪表与电气连接的问题

1、DCS来的启/停脉冲信号(DO),分别接到机组断路器(或接触器)的合闸/分闸回路。断路器的合分,决定机组的运行停止!
2、机组的启动、停止信号(DI),一般取的是断路器(或接触器)的辅助接点。故障信号一般取自综保接点。
3、接触器的工作原理与继电器类似。其线圈回路需要长信号。信号消失,接触器就会释放。所以,大多接触器需要自保持回路。
4、变频器是靠DCS发来的4-20mA的模拟量指令来调节频率的。

收费员 发表于 2012-6-21 20:54:51

RE:请教几个仪表与电气连接的问题

没有看到接地问题

liion 发表于 2012-6-21 23:31:11

RE:请教几个仪表与电气连接的问题

3.一般接触器的工作原理与继电器相似,线圈带电,触点就接通,需要长信号,
另有种新型的节能接触器是机械保持的,不须常时间通电,是用脉冲信号控制.

notebook 发表于 2012-6-22 02:07:31

RE:请教几个仪表与电气连接的问题

机组的启停时考接触器的分合来决定的,而接触器是靠220V来控制380V的机组的

敌法师 发表于 2012-6-22 04:43:51

RE:请教几个仪表与电气连接的问题

1.自DCS控制系统来停止/启动机组的脉冲信号,是怎么样控制机组的启动和停止的?
DCS一般送一对无源自保持常开节点(个人总结的),送到机组的控制回路里面,通过DCS对该无源节点通断来控制机组的接触器线圈的通断,接通和断开主回路。
2、机组的启动,停止,故障信号是怎么获取的,再送至仪表的DCS系统柜?
电气一般会以上条中的主接触器的辅助触点(不够的话可以加中间继电器来扩展常开、常闭触点)来送出运行信号。故障信号一般属于辅助回路,大概有过载(热继电器)、零序(漏电)等电气故障信号,欠功率、防空转等设备或者运行故障。
3接触器的工作原理是不是与继电器相似,一路线圈带电,触点就接通,是需要脉冲信号,还是长信号?
原理确实是这样的,不过一个显著的区别是接触器的主触点是要带负载的,而且根据容量不同触点容量不同。
同时线圈的吸合释放电压都有一个范围。

4.变频器是不是靠接收4~20ma信号来变化频率的?本身的工作频率是怎样输出的?

青春岁月 发表于 2012-6-22 07:20:12

RE:请教几个仪表与电气连接的问题

1.自DCS控制系统来停止/启动机组的脉冲信号,是怎么样控制机组的启动和停止的?
通过脉冲信号来控制继电器的开闭,从而带动主回路(一次回路)电机机组的启动和停止
2.机组的启动,停止,故障信号是怎么获取的,再送至仪表的DCS系统柜?
跟1类似,电机的启停是通过继电器的吸合控制,继电器的吸合开闭状态经继电器辅助触点直接将信号传给远程DCS柜子,从而达到目的。
3.接触器的工作原理是不是与继电器相似,一路线圈带电,触点就接通,是需要脉冲信号,还是长信号?3
基本知识,参见楼上
4.变频器是不是靠接收4~20ma信号来变化频率的?本身的工作频率是怎样输出的?
这个信号的强度大小是不是跟变频器的型号有关,不是固定一个值的? 工作频率主要通过矢量控制来达到频率的输出。 咱们论坛专门有变频器专栏,可以去看一下,非常丰富。

running 发表于 2012-6-22 09:56:32

RE:请教几个仪表与电气连接的问题

对于继电器的控制是用长信号还是短信号,可以组态中来选定的。也可以用逻辑来判断生成的。

守分安常 发表于 2012-6-22 12:32:52

RE:请教几个仪表与电气连接的问题

我想知道DCS里面的接点是不是常开常闭?有没有自保点?
到底断开和闭合是一个接点还是两个接点?明白我的意思吗?
我也想搞明白