RE:请教几个仪表与电气连接的问题
DCS输出的接点有常开也有常闭。可以是长信号也可以是脉冲信号,这都可以通过组态来实现。DCS实现启停控制有两种方式:
1、采用长信号接点。这时启和停就可以共用一对接点。接点闭合表示启,接点打开表示停。
2、采用脉冲信号。这时启和停分别用一对接点。跟按钮功能类似!
RE:请教几个仪表与电气连接的问题
如有需要,可以加我QQ. 可以给些资料给你看。RE:请教几个仪表与电气连接的问题
回复 10# yuebingDCS里面的接点是通过组态定仪功能的,
比如在HONEYWELL系统里这种点叫做DC点(设备控制点),可根据须要组态,可以是常开或常闭输出,也可以是一个接点或两个接点输出。功能多着呢,足够能完成对多种设备的控制要求!
RE:请教几个仪表与电气连接的问题
DCS来的启/停脉冲信号,通过中间继电器,分别接到断路器(或接触器)的合闸/分闸回路。断路器的合分,决定机组的运行停止!