关于工厂用电量的理论计算
工厂用电量可否考虑把各个用电单元的用电量加和?比如电灯1000w 2个计算即:一天用电1*24*2=48度/天;电机22kw3台即:22*24*3=1584度/天,
泵···
这些用电单位的加和用电量即工厂的每天耗电量?
RE:关于工厂用电量的理论计算
还有一个利用率的问题,你计算的是一个装机容量。理论用电量RE:关于工厂用电量的理论计算
设备装机容量与用电量差别太远了,不能这样近似计算。存在一个利用率和同时性的问题。比如说,1000W的灯,你是一天24小时的开吗?有几个小时是不用开灯的?这就是利用率的问题;
比如说,22kW的电机3台,是不是3台同时开,或者是两开一备?这就是同时性问题。
RE:关于工厂用电量的理论计算
还有负荷的问题。10KW的电机工作时并不意味着它每小时就得损耗这么多电量噻。还要受负荷影响、效率、自身带负荷的能力影响等等。RE:关于工厂用电量的理论计算
无法计算用电量,请参考电度表单位时间数值乘以时间RE:关于工厂用电量的理论计算
<div class="quote">无法计算用电量,请参考电度表单位时间数值乘以时间pdy1004 发表于 2010-10-6 20:12 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:关于工厂用电量的理论计算
不能全按你说的那样计算,要考虑效率、功率等等。RE:关于工厂用电量的理论计算
有没有有经验的?比如说再乘上个系数(1.2倍之类的)就能大体上和电表上对应起来?RE:关于工厂用电量的理论计算
不能按照你说的那样计算用电量,这里要考虑许多因素在内。欢迎你学习《工厂供电》刘介才编著,里面对用电设备配备开关导线都有计算,相关用电量计算都有。RE:关于工厂用电量的理论计算
只有在设计过程中才有理论计算。。。如负荷时间。。实效性。。数量。。最好是把使用时间长的设备放一起。。按 时*功率系数*额定功率 不常运行设备功率(考虑个理论数据,因为不常用。可以考虑3太相同设备采用一台设备功率)。。。当然这个因人而有较大差异
页:
[1]
2