55kw以上电机的启动控制原理图
谁有55kw以上电机的启动控制原理图(降压启动和变频启动均可),因为比较急,请各位海友帮忙发一份:hy870126@163.com谢谢了先
RE:55kw以上电机的启动控制原理图
需要调速吗?什么负荷呀?RE:55kw以上电机的启动控制原理图
回复 2# czywqa你好,空压机不需要调速,只考虑启动。
RE:55kw以上电机的启动控制原理图
你的低压供电变压器(输出380V)如果超过600KVA,就可以采用直起的形式。采用控制电路中有起保停回路、热继辅助点,直接带动接触器。接触器直接驱动电机就行了。如果电机距变压器太远,超过50米的话需考虑用降压等其他启动方法。RE:55kw以上电机的启动控制原理图
我画了一张CAD电机直起电气原理图,元件参数没标。已发至你的邮箱。RE:55kw以上电机的启动控制原理图
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册RE:55kw以上电机的启动控制原理图
星交降压启动的控制方式来启动个人画了个图纸,请大家指点是否有什么毛病,请赐教两张图纸的区别。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
RE:55kw以上电机的启动控制原理图
变频器和电抗器加进去啊RE:55kw以上电机的启动控制原理图
用软启动啊,现在都在用呢,,,,<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册