高压电机互感器被烧
我厂一高压绕线式电机差动保护的电流互感器被烧,现向各位求教。RE:高压电机互感器被烧
想求教什么啊?RE:高压电机互感器被烧
电流互感器被烧一般都是因为二次回路开路,或选的小啦!电机的起动电流很大,一次电流选小的话,二次会有很大的电流,会发热,时间一长绝缘老化。
RE:高压电机互感器被烧
<div class="quote">电流互感器被烧一般都是因为二次回路开路,或选的小啦!liuei 发表于 2010-12-5 20:03 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:高压电机互感器被烧
回复 2# zyz8438就是想清楚烧的原因,互感器比为400比5的,大小合适,电机额定电流为210,短接点烧化看不出是否短接原因造成,但若短接点送到,开关柜上的综保差动保护应该其保护作用吧。
RE:高压电机互感器被烧
有2种可能:1、如楼上朋友所说,可能在CT处存在断线或接触不良,引起打火或发热,导致CT烧毁。
2、安装质量不高,一次侧对二次侧放电,也会引起CT烧毁。
页:
[1]