green 发表于 2012-6-20 23:22:27

【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

【问】
250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?


【答】
这个问题主要是考虑电动机的造价还有公司的电网,通常来说如果可以不考虑造价的话建议使用高压的电流小,使用稳定,高压电动机维护少引线不容易烧坏,再次发热量小。但是费用比低压电动机要高上很多从高压开关柜到高压电缆到高压电动机,等等费用高上一倍有余。

私聊啊 发表于 2012-6-21 03:56:02

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

个人觉得采用10kV(或6kV)好。电流可以小很多,电缆不用那么大截面!最关键是电机不容易发热,维护量应该更小!

敌法师 发表于 2012-6-21 08:29:37

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

我觉得10KV的好些,主要是电流小。

这个夏天 发表于 2012-6-21 13:03:12

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

应该是使用10KV的好,这样电流小些,不容易发热,好维护些。

守分安常 发表于 2012-6-21 17:36:47

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

主要是电机启动的问题,10KV直接启动,400V需要间接启动(降压、自耦)。

notebook 发表于 2012-6-21 22:10:22

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

应该是使用10KV,这样电流小,电缆面积小。

内芯里 发表于 2012-6-22 02:43:57

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

10kV好。电流可以小很多

收费员 发表于 2012-6-22 07:17:32

忧伤世界 发表于 2012-6-22 11:51:07

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

个人觉得10kv的好

工控人 发表于 2012-6-22 16:24:42

RE:【每日一题20101107】250KW电动机用10KV好维护还是400V好维护?

肯定10KV好的多,一劳永逸,运行安全平稳。