朋友的心 发表于 2012-6-20 18:48:00

电流的启动超载问题

我们在启动电机过程中,启动电流会是额定电流的4——6倍,那么这时电气的电流过载保护怎么没有跳呢。正常后如果一旦超过额定电流就会过载保护,请问其中的原因?

shirley 发表于 2012-6-20 23:21:35

RE:电流的启动超载问题

时间!
那只是瞬间的启动电流。

hurry 发表于 2012-6-21 03:55:10

RE:电流的启动超载问题

启动是瞬时冲击电流

write 发表于 2012-6-21 08:28:45

RE:电流的启动超载问题

看你用的是什么样的热保金属片的还是电子的

敌法师 发表于 2012-6-21 13:02:20

RE:电流的启动超载问题

这样的情况得安装相应的软驱动噻!

安师大 发表于 2012-6-21 17:35:55

RE:电流的启动超载问题

同意楼上的,得安装相应的软启动!

running 发表于 2012-6-21 22:09:30

RE:电流的启动超载问题

过载保护器有个时间问题,一般启动时间较短通常5秒之内,保护器设成10秒动作,自然不会跳闸.

伊势丹 发表于 2012-6-22 02:43:05

RE:电流的启动超载问题

启动瞬时电流是正常工作电流4-5倍是正常的,电流保作用是在一定时间后才起作用的。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 07:16:40

RE:电流的启动超载问题

电机启动时 如果电流达到保护整定的数值 保护就会动作 但还需要一个时限 启动的时间小于保护整定的时间就不会跳 启动完毕后 保护返回 反之就跳闸啦

小空分 发表于 2012-6-22 11:50:15

RE:电流的启动超载问题

所有过电流保护装置都是对应电机正常运行时过电流数据而设定的。而且当电机达到过电流值时保护装置并不是瞬间保护动作,而是有一个时间延迟的,并且这个延迟时间是根据电机电流大小有所不同的。
页: [1] 2