不掉眼泪 发表于 2012-6-22 16:23:50

RE:电流的启动超载问题

<div class="quote">所有过电流保护装置都是对应电机正常运行时过电流数据而设定的。而且当电机达到过电流值时保护装置并不是瞬 ...
czywqa 发表于 2010-11-14 16:23 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

青春岁月 发表于 2012-6-22 20:57:25

RE:电流的启动超载问题

电机的启动电流是额定电流的4-7倍,但对于一般泵类负载启动时间一般不超过10S,而热继电器的保护是电流反时限,动作时间是可以躲过的,但对于锅炉的引风机是经常躲不过去,我的做法是用时间继电器暂时闭锁启动时的电流保护。
页: 1 [2]
查看完整版本: 电流的启动超载问题