全厂晃电后电机的状态
为什么在全厂晃电后,低压电机在停了以后,重新启动的时候有的需要复位而有的不需要复位呢。RE:全厂晃电后电机的状态
说明不清楚,复位指的什么设备,变频\软启\普通控制等.RE:全厂晃电后电机的状态
由于晃电导致设备瞬时大电流,如果此时无论变频软起或空开等设备保护动作了,就需要复位。一般变频器对晃电敏感过载保护容易动作。RE:全厂晃电后电机的状态
原则上讲,晃电过后电压恢复正常时,电机复位(接触器重合)是对化工生产有利的。但时间过长,电动机转速下降太多则没必要复位了。RE:全厂晃电后电机的状态
晃电自起应该是不需复位的,应该来电自复位。但是,可能是在晃电时,引起了过流保护动作,那么就必须得复位了!RE:全厂晃电后电机的状态
化工厂有些机械设备在突然断电后需要重新起动,要检查设备起动的必要条件,如果不进行确认,来电再起恐损坏设备。这样现场操作人员检查完各种条件确认可以重新启动,那么可以复位,进行下一步操作。RE:全厂晃电后电机的状态
回复 1# xiaodouzi由于晃电导致电气控制器件瞬时失电,如果此时无论变频软起等设备保护动作了,就需要复位。一般变频器对晃电敏感过载保护容易动作。
RE:全厂晃电后电机的状态
我是说的是全厂晃电以后重新开启泵的时候有的需要复位才能启动,而有的不需要复位直接就可以启动是什么原因。RE:全厂晃电后电机的状态
个人对生产不是很熟悉,但是道听途说的也比较多,给楼主个参考!1、晃电复位,避免装置的大面积停车、减产、废品
2、这就需要工艺人员或者对生产流程非常熟悉的人员来提出要求,并不是全部自动复位就OK了。
工艺有很多联锁操作的。
3、电气实现有困难,想象一下突然所有设备晃电,再启动,直接就把电网拉瘫痪了。
4、个人感觉更多的是一些重要设备、危险设备,比如循环水、冷冻水之类的可以优先再启动,确保装置正常停车,避免造成设备损坏,甚至重大事故。
希望楼主有满意答案之后发消息给我学些学习。。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
有错别字,编辑的时候才发现没看清楼主的题目,楼主的意思不是防晃电,而是再启动。
这个OK,参见第三条,这个是主要的,必须分批启动,当然有些就不能参与再启动了。
RE:全厂晃电后电机的状态
一些重要的泵把软启改一下就可以了。
页:
[1]
2