忧伤世界 发表于 2012-6-22 15:05:13

RE:全厂晃电后电机的状态

晃电后允不允许自起动,也就是需不需要自复位,这都是工艺专业根据工艺的需要提出条件,由电气专业来实施。但从电气专业讲,这两种方式完全都是可以实现的。

收费员 发表于 2012-6-22 17:41:33

RE:全厂晃电后电机的状态

在晃电后可能根据运行需要进行电动机自动重新启动,通常设计成分批启动,主要是因为启动电流很大,会将系统托跨,所以将电机编成组进行重启,至于是否可以自动复位取决与保护器的设置,没有什么特别的原因。

shirley 发表于 2012-6-22 20:17:53

RE:全厂晃电后电机的状态

回复 12# xijia12


楼上说的只是电气对于需要自复位(自启动)的实现措施,按照符合的重要性、功率规模进行分批自起。
而应不应该自启动,不是电气说了算,应该是工艺说了算!

notebook 发表于 2012-6-22 22:54:13

RE:全厂晃电后电机的状态

你厂的低压电机是不是有低电压保护 如果有 就需要复位后 才能启动
页: 1 [2]