试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?
试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?
24V侧存在短路?RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?
楼主能详细说下你所说的“正常工况”的具体指标吗?环境温度,湿度啥的RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?
回复 2# zyz8438现场的操作人员发现冒烟了,经检查是变压器!是否和电压波动有关?
RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?
回复 3# bluebell正常工作。环境是室内,室温。
RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?
是一送就烧了还是运行中烧了?RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?
1、突然间电压过高2、使用时间太长老化所致
3、周围环境所致
RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?
回复 6# zyz8438是运行中烧毁了!
RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?
回复 7# wqhhjjy“ 1、突然间电压过高
2、使用时间太长老化所致
3、周围环境所致”
其中第二点不太准确。设备是近期刚投运的。刚三四天
RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?
刚投运不久的变压器就烧毁,估计是变压器本身质量存在问题。电压波动应该不至于把真正质量好的变压器击穿的。还有一个可能是变压器的二次负载。平时负载有多重?二次回路有没有短路现象?或者虚接了,导致变压器接线端子发热——绝缘降低——变压器烧毁?