running 发表于 2012-6-22 17:41:19

RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?

电压过高,负荷过大,变压器绝缘老化

收费员 发表于 2012-6-22 19:38:34

RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?

回复 11# 我的承诺


刚投运不久,不存在老化的问题。

这个夏天 发表于 2012-6-22 21:35:49

RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?

还有可能是由于表面堆积有尘土,致使发热量过高。使漆包线融掉,导致短路烧毁。

誓言 发表于 2012-6-22 23:33:04

RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?

回复 12# security


那是不是变压器受潮了,或是在环境潮湿的地方使用