敌法师 发表于 2012-6-22 18:59:24

RE:请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?

回复 10# playingnow23

呵呵,楼上不能光从导线的载流量上面考虑啊,载流量虽然够了,但是机械强度不够,压降也太大,那也是不行的!

另外,室外使用的电缆建议不要采用多股的软芯电缆,机械强度不够,不抗拉。

工控人 发表于 2012-6-22 20:17:34

RE:请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?

恩,你说的有道理,一般工程上最小都是1。5平的线。

安师大 发表于 2012-6-22 21:35:44

RE:请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?

应该没问题,已经足够了。呵呵。

小空分 发表于 2012-6-22 22:53:54

RE:请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?

我认为用1.5的电缆就足够了,1.5的电缆载流量将近可以达到10A,我认为可以了,并且距离不是太长。我也是做设计的,这样的电机我一般就选1.5的。

走到异地 发表于 2012-6-23 00:12:04

RE:请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?

1.5 压降30.86MV/M
2.5压降18.9MV.M
好像电机计算压降为5%。计算一下。。如果不够就选用大芯电缆