按时发生 发表于 2012-6-22 05:57:44

请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?

请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?VV 3*1.5吗? 进这个现场操作箱的电源是3相加N,4芯线选什么呢?VV线4芯的我看最小也是2.5的,可是感觉弄个2.5的有点浪费了。可以有VV 4*1.5的线吗?谢谢!

守分安常 发表于 2012-6-22 07:15:54

RE:请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?

呵呵,这么替老板省钱啊?
从负载大小而言,1.5的电缆应该是够了,但是还要看电缆长度,如果比较长,为免压降太大,建议还是采用2.5的电缆。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 08:34:04

RE:请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?

按1.5KW来说3*1.5的就够了,但是放大一点3*2.5话会更好。为以后考虑.

私聊啊 发表于 2012-6-22 09:52:14

RE:请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?

我是做设计的,只是单纯的设计方,我只是以设计的角度去做吧,省钱我也拿不到啊,呵呵,基本是第一次做,而且没学过电,靠自己摸索http://bbs.gkzj.kongfen.cc/,以后还请多多指教。距离倒不是太远,27个现场箱子,最远50米。

notebook 发表于 2012-6-22 11:10:24

RE:请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?

电缆的长度是多少?即操作箱距离配电柜有多远?

内芯里 发表于 2012-6-22 12:28:34

RE:请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?

操作箱距配电柜最远的一个50m左右。

冰雨 发表于 2012-6-22 13:46:44

RE:请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?

哦,电缆不长,用1.5的电缆应该没问题!

liion 发表于 2012-6-22 15:04:54

RE:请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?

如果是防爆车间,要用2.5的线。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 16:23:04

RE:请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?

还是选择4*2.5SQ为宜,这是因为考虑压降和机械强度的原因,在现场敷设动力电缆一般最小选择2.5SQ截面的为宜。(散热,压降,机械强度,敷设环境,干扰等等因素都要考虑)

write 发表于 2012-6-22 17:41:14

RE:请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?

1.5KW电机,说实话,1平方的线就可以,1.5绝对没问题,一平方铜线最少最少可以过4A的电流,如果是多股的那就更多了,放心吧,1.5平方的电缆绝对没问题!!
页: [1] 2
查看完整版本: 请问1.5KW三相电机选什么型号的电缆呢?