RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
空开本身不带辅助触点的 ,但是可以另外加的,如需要就增加RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
那肯定是从主电源的下口接。利于安全保护。
RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
控制电源应接在空开上桩头,引出后应接有控制保险。RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
我单位的泵控制电源信号从空开下口接线有利于上位机监控人员更准确确认现场设备运行状态
上口接线在监控较少的使用
RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
二次空开进线应该从一次空开下面接!不要来回讨论了!