低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?从上面接可以断开一次时单独测试二次;从下面接可以防止一次空开故障跳开后,二次里的线圈依然带电,接触器仍然吸合,给在主控室观察电脑画面的人以误导。怎样合理呢?谢谢!RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
二次空开进线从一次空开上面接,要好点。主控室电脑上的运行信号不能只取接触器的辅点,还要再串上一次空开的辅点。这样就只有在一次空开和接触器都接通电脑上才显示设备运行!
RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
空开很少有带辅助触点的吧?RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
回复 1# xinshiji168从上口接比较好,那样可以在不启动设备的情况下测试二次回路状态,有利于查找电气故障。
RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
回复 3# xinshiji168应该是接触器吧。
RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
回复 3# xinshiji168一次空开,没有,辅助触点,也好办,在 一次空开下面 接个380V的 HH53 小中继就可以!
RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
哦,大家一般都怎么设计?RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
给个ABB低压电机回路的图纸供你参考!<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
从上口接比较好,那样可以在不启动设备的情况下测试二次回路状态,有利于查找电气故障。我想应该是这样的
RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
多谢,我看了你给的图纸,二次是从一次空开上边接的,他这个一次空开有辅助触点。感谢!
页:
[1]
2