小电工 发表于 2012-6-22 05:57:32

低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?

低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?从上面接可以断开一次时单独测试二次;从下面接可以防止一次空开故障跳开后,二次里的线圈依然带电,接触器仍然吸合,给在主控室观察电脑画面的人以误导。怎样合理呢?谢谢!

安师大 发表于 2012-6-22 07:15:42

RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?

二次空开进线从一次空开上面接,要好点。
主控室电脑上的运行信号不能只取接触器的辅点,还要再串上一次空开的辅点。这样就只有在一次空开和接触器都接通电脑上才显示设备运行!

伊势丹 发表于 2012-6-22 08:33:52

RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?

空开很少有带辅助触点的吧?

私聊啊 发表于 2012-6-22 09:52:02

RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?

回复 1# xinshiji168


从上口接比较好,那样可以在不启动设备的情况下测试二次回路状态,有利于查找电气故障。

青春岁月 发表于 2012-6-22 11:10:12

RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?

回复 3# xinshiji168


应该是接触器吧。

誓言 发表于 2012-6-22 12:28:22

RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?

回复 3# xinshiji168


一次空开,没有,辅助触点,也好办,在 一次空开下面 接个380V的 HH53 小中继就可以!

liion 发表于 2012-6-22 13:46:32

RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?

哦,大家一般都怎么设计?

冰雨 发表于 2012-6-22 15:04:42

RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?

给个ABB低压电机回路的图纸供你参考!

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

小空分 发表于 2012-6-22 16:22:52

RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?

从上口接比较好,那样可以在不启动设备的情况下测试二次回路状态,有利于查找电气故障。
我想应该是这样的

hurry 发表于 2012-6-22 17:41:02

RE:低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?

多谢,我看了你给的图纸,二次是从一次空开上边接的,他这个一次空开有辅助触点。
感谢!
页: [1] 2
查看完整版本: 低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?