赛小枫 发表于 2012-6-20 14:52:19

6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

6千伏-10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器?http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

青春岁月 发表于 2012-6-20 18:46:49

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

V V接线,少一只互感器,少一点成本,6千伏-10千伏设备中性点一般不接地,可理解为 B相为参考点。
因B相没有互感器,无法监测B相的故障接地电流,现在新出的6千伏-10千伏高压柜内一般都采用三只!

不掉眼泪 发表于 2012-6-20 22:41:19

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

v v接线AC相电流的矢量和为B项电流,可以节省一个互感器。

伊势丹 发表于 2012-6-21 02:35:49

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

两CT配置接法的条件是一中性点不接地或经消弧线圈接地,单相接地时不跳闸;二是三相基本对称。

小空分 发表于 2012-6-21 06:30:19

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

那是以前常用的接法。
现在都是用微机保护装置,而该装置需要三只互感器~

忧伤世界 发表于 2012-6-21 10:24:49

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

<div class="quote">那是以前常用的接法。
现在都是用微机保护装置,而该装置需要三只互感器~
qb655 发表于 2010-10-21 22:24 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

hurry 发表于 2012-6-21 14:19:19

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

每浏览一个主题 我都会回复一下不为别的 只因我又学到了一些知识··

私聊啊 发表于 2012-6-21 18:13:49

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

v-v接法貌似不适应于 CT吧 只有PT才有的

乖乖女 发表于 2012-6-21 22:08:19

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

有两个互感器也是可以的,因为运行时三相电流和为零,有两项电流,就可以算出三相电流。

冰雨 发表于 2012-6-22 02:02:49

RE:6千伏10千伏高压柜内为什么只使用两只电流互感器

常用的两种接线方式:三相星形接线和两相星形接线。
1)、三相星形接线的特点:
   ① 每相上均装有CT和LJ、Y形接线
② LJ的触点并联(或)
2)、两相星行接线的特点:
① 仅在两相上装设CT和LJ、构成不完全Y形接线
② LJ的触点并联(或) (通常接A、C相)
应用
三相星形接线:发电机、变压器的后备保护,采用电流保护作为大电流接地系统的保护(要求较高的可靠性和灵敏性)。
两相星形接线:中性点不接地电网或经高阻接地电网中。(注:所有线路上的保护装置应安装在相同的两相上。A、C相)