回音哥 发表于 2012-6-22 17:40:42

【案例分析】电机速断保护为什么动作?

某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。
某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。
但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

伊势丹 发表于 2012-6-22 18:58:52

RE:【案例分析】电机速断保护为什么动作?

电缆故障引起电压波动,电机1比较大,惯量也就大,电缆故障时电压下降,电机转速下降,切除了故障后电压恢复正常,电机加速(此时相当于直接起动)导致电流过大,速断动作。

notebook 发表于 2012-6-22 20:17:02

RE:【案例分析】电机速断保护为什么动作?

楼上分析有一定道理!

工控人 发表于 2012-6-22 21:35:12

RE:【案例分析】电机速断保护为什么动作?

有不同意见:两电机的速断是同时跳的,原因是电机2电缆短路时,有两个电源向故障点灌短路电流,一是电源,二是电机1,就是2楼所说的电缆短路时,电压跌降,电机1和所带设备总的“转动惯量”带着转子高速转动,变为发电机,电机1定子发出的大电流流向故障点,因离故障点距离很短,电压跌降也较严重,电机1发出的电流大于速断保护定值,所以,电机1的速断保护也动作了。

liion 发表于 2012-6-22 22:53:22

RE:【案例分析】电机速断保护为什么动作?

<div class="quote">有不同意见:两电机的速断是同时跳的,原因是电机2电缆短路时,有两个电源向故障点灌短路电流,一是电源,二是电机1,就是2楼所说的电缆短路时,电压跌降,电机1和所带设备总的“转动惯量”带着转子高速转动,变为发电机,电机1定子发出的大电流流向故障点,因离故障点距离很短,电压跌降也较严重,电机1发出的电流大于速断保护定值,所以,电机1的速断保护也动作了。lingxuct 发表于 2010-10-20 12:47 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

苹果粉儿 发表于 2012-6-23 00:11:32

RE:【案例分析】电机速断保护为什么动作?

同意5楼的分析 但保护的整定还需上下级配合好 避免以后造成保护越级造成停电面积增大