在办公装饰改造过程中,施工单位将零线接入空气开关中,能否可行?接地线能否直接接到配电箱的内壳上?规范中对这两点点有没有明确的规定?本人不是电气专业,急需答案。RE:空气开关
就应该这么接!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:空气开关
配电箱的金属壳必须要接地!零线不允许接入开关!
零线要是接空开必须是和相线联动的,也说是说只能用双极(单相)和四极(三相)的空开!
RE:空气开关
零线不能单独接入开关。必须是和相线联动!RE:空气开关
单独的零线接空开。如果过流烧坏电气,在有可能只切断了零线而相线没切断的话,估计就有危险了,故障电器还带电的,所以要联动。要不然只相线用1P的空开也可以。RE:空气开关
<div class="quote">单独的零线接空开。如果过流烧坏电气,在有可能只切断了零线而相线没切断的话,估计就有危险了,故障电器还 ...xuyaohua 发表于 2010-10-22 17:31 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:空气开关
学习中,谢谢各位RE:空气开关
现在进户的总的空开都是2p的,分的采用1p,1p的必须接相线的,记得有句话叫做“火线进开关”,说的就是这样接安全吧。RE:空气开关