奥菲斯1 发表于 2012-6-22 13:45:37

RE:上位机如何组态才能和变频器的实际运行电流相吻合

在上位机如何组态?我好像没明白楼上的意思。程序里或者画面组态里做个转换不就行了,西门子的FC105。

誓言 发表于 2012-6-22 17:40:07

RE:上位机如何组态才能和变频器的实际运行电流相吻合

如果是西门子的。用FC105时,应该注意上限的数值,在变频器的手册里,好好的找找相关参数解释。

黄昏了 发表于 2012-6-22 21:34:37

RE:上位机如何组态才能和变频器的实际运行电流相吻合

组态要求2倍额定电流是有必要的,否则当电机电流一旦达到2倍,组态画面将超量程无法显示真实值。
实现这个问题我认为还是在变频器设置上做文章。在模拟量输出设置上乘以比例系数即可,即要求变频器输出的4-20MA对应电机的0-2Ie额定电流即可。当DCS接收到20ma时代表电机电流的2倍额定。以ABB ACS800为例在,模拟量输出参数组15.05中设置为50%即可,下面是手册原文:
<font color="Red">15.05标定模拟输出信号AO1.比例因子如果为100%,则传动信号给定值相当于20 mA。
例如: 电机额定电流是 7.5 A ,最大负载下的最大测量电流是5 A。电机电流0
~ 5 A 通过信号模拟变为0 ~ 20mA 。需要设定的值有:
1. AO1 通过参数15.01 设置为CURRENT 。
2. AO1 的最小值通过参数15.03 设置为 0 mA 。
3. 电机最大测量电流通过设定标定因子(k) 为150%,而相当于20 mA 模拟输出
信号。值定义如下:输出信号CURRENT 的参考值是电机额定电流,也即 7.5
A (参见参数 15.01)。为使电机最大测量电流相当于20 mA,在其转换为模拟输
出信号之前,必须标定为参考值。等式:
k · 5 A = 7.5 A =