pk1234 发表于 2012-6-20 22:40:37

上位机如何组态才能和变频器的实际运行电流相吻合

一般比较大电机需要监视电流,如果是变频调速电机,变频器输出一个模拟量信号给PLC或DCS的模拟量模板,如何组态,才能实现上位机的显示的数值和变频器运行的电流一致。

不掉眼泪 发表于 2012-6-21 02:35:07

RE:上位机如何组态才能和变频器的实际运行电流相吻合

变频器的模拟量输出可以分为:频率反馈和变频器电流两路4-20mA信号提供给DCS。但一般来说,都用的较少!

走到异地 发表于 2012-6-21 06:29:37

RE:上位机如何组态才能和变频器的实际运行电流相吻合

基本上比较大的电机都需要监视电机的电流,就是变频器的运行电流。这个可不少用,基本上30KW以上的电机,都需要反馈电流。

pisen 发表于 2012-6-21 10:24:07

RE:上位机如何组态才能和变频器的实际运行电流相吻合

我认为这个问题主要是在变频器的参数设置,只要变频器输出的电流和输出的4-20MA模拟量信号相匹配就可以了,因为DCS组态时只要知道4-20MA对应的电流量程就能够在组态后的画面上显示正确的电流。

running 发表于 2012-6-21 14:18:37

RE:上位机如何组态才能和变频器的实际运行电流相吻合

MM440 端子12,13(模拟量输出1)接PLC模拟输入模块(4线制4~20mA)
P771=27
P777=0
P778=4
P779=50
P780=20
0A对应4mA;50A对应20mA。我没弄过,我都是用通讯得到实际频率和电流的,如果是模拟量输出用MM4变频器这样设应该可以吧,呵呵。

苹果粉儿 发表于 2012-6-21 18:13:07

RE:上位机如何组态才能和变频器的实际运行电流相吻合

在上位机和下位机组态时,你是组变频器的额定电流,还是多少啊?

守分安常 发表于 2012-6-21 22:07:37

RE:上位机如何组态才能和变频器的实际运行电流相吻合

施奈德的变频器,在组态时要求组变频器额定电流的2倍,不知道其他的怎样组?

工控人 发表于 2012-6-22 02:02:07

RE:上位机如何组态才能和变频器的实际运行电流相吻合

为啥要组2倍的额定电流?不是4mA对应0A,20mA对应额定电流吗?

生死谍恋 发表于 2012-6-22 05:56:37

RE:上位机如何组态才能和变频器的实际运行电流相吻合

20mA对应额定电流不太好吧,有时瞬间也有安全大电流,我觉得这个对应电流可以设大点是不是?

伊势丹 发表于 2012-6-22 09:51:07

RE:上位机如何组态才能和变频器的实际运行电流相吻合

版主的这个问题,应该说是由变频器的内部电流检测元件决定的,就像你用互感器 电流表来监视直接启动的电动机电流一样,这样的在上位机上怎样组态呢,不管电机的额定电流是多少,你肯定要看互感器的量程是多少,比如说电机是电机是15KW,假定额定电流时30A,你互感器选了80/5的,那么上位机组态时你组80,20MA对应80A。变频器就不一样了,谁也不知道人家传感器的量程,只能从使用手册上找,参数怎样对应,根据厂家的不同,可能传感器的量程就不同。
希望大家说说个人的观点。