青春岁月 发表于 2012-6-22 02:40:43

RE:DCS与变频器的控制方案

回复 5# zyz8438


一路DO只是负责停电机,不负责启动;操作柱有启动和停止功能。

伊势丹 发表于 2012-6-22 07:14:18

RE:DCS与变频器的控制方案

回复 11# yyzfj
一路DO只是负责停电机,不负责启动,,操作柱是,有启动,和停止。
说明书上有这么几个点。正转,点动正转,反转,复位。

如果DCS只允许停泵,不启泵,那么似乎就更简单了,只要保证DCS的DO接点性质与操作柱停止按钮接点性质一致就行。如都为常闭接点,如都是脉冲信号。接点只是在短时间内打开,然后会自动闭合。这对于DCS来说,选择其DO的性质是很容易实现的。

由于操作柱上按钮都是脉冲信号(即为点动),所以操作柱的启动按钮应该接变频器的“点动正转”吧,最好再看看变频器说明书。
然后顺便看一下“复位”的含义,是指故障复位?还是指运行状态复位到停止状态?如果是前者,停机信号是不能接在复位输入端子处的。

pisen 发表于 2012-6-22 11:47:53

RE:DCS与变频器的控制方案

回复 12# zyz8438


你这样解释已经相当明白了,感谢在最后的半小时让菜鸟明白。

敌法师 发表于 2012-6-22 16:21:28

RE:DCS与变频器的控制方案

KA1继电器不可以省掉,控制系统与电气连接的地方,最好用继电器隔离的。

write 发表于 2012-6-22 20:55:03

RE:DCS与变频器的控制方案

加中间继电器进行隔离,主要是防止强电对弱电系统的干扰。KA1的线圈回路和KA的线圈都是AC220V,没有任何区别,这样的话是不是失去了隔离的意义?

我觉得如要加隔离中间继电器,那么隔离中间继电器应装在DCS侧比较好,而不是电气侧,中间继电器的线圈采用DC24V,其输出接点可以接在AC220V的电气控制回路中。