DCS与变频器的控制方案
由于不懂电气的一些知识,想请教(明天就得处理)DCS控制电机要有远程停止,DCS设计是一个DO和两个DI(监控开启和关闭信号),
现场操作柱要启动和停止电机,但是电机是由变频器启动的。这种方案可行不。
不知道是不是DCS设计没有考虑好与变频器的协调。
还有现场操作柱可以直接启动停止电机?
看不懂这种方案,没有办法做到协调。
RE:DCS与变频器的控制方案
现场操作柱 的信号给到DCS上,DCS按控制要求处理后,DCS的一个DO和两个DI,接到变频器上,
RE:DCS与变频器的控制方案
回复 2# liuei现场操作不能直接接入变频器吗?控制启动停止。
RE:DCS与变频器的控制方案
完全可以做到。对于控制电机的变频器而言无论现场操作柱、还是DCS系统都是远程控制,所以在变频器参数菜单中控制方式选择远程。
因为DCS有一个DO点只能用来做变频器的驱动信号。剩下的两个DI用来做运行停机的监控信号。楼主没有说有AO/AI模拟量信号看来DCS就不能随意改变电机转速了。电机只能恒速运行。
现场操作柱启动信号可以与DCS的启动信号共同驱动一个中间继电器,该继电器的触点信号作为变频器的启动驱动命令接到变频器的启动信号输入端即可。
RE:DCS与变频器的控制方案
楼上的方案还值得斟酌!对于变频器而言,DCS控制和现场操作柱控制都是远方控制没错,变频器选择远程,这点没有问题。
关键是,楼主给出的条件是:DCS设计是1路DO,2路DI。2路DI没有问题,用运行、停止各一对接点即可。但是DCS的1路DO作为变频器的启动/停止信号,也就是说,变频器的启动和停止由一对接点来实现。这与现场操作柱的用两对接点分别实现启动、停止是不同的。
1对接点实现启停,那么这对接点信号属于长信号,该接点闭合,则变频器开始启动,接点打开,则变频器停止运行。
2对接点实现启停,那么这2对接点信号属于脉冲信号,即短信号。启动接点闭合时,变频器开始启动。停止接点闭合时,变频器停止运行。
可见,DCS的一路DO和现场操作柱的2对接点(启动、停止)是无法在变频器处并在一起的。也无法共同驱动一个中间继电器,该继电器的触点信号作为变频器的启动驱动命令信号接点。
如果DCS可以将设计改为2路DO和2路DI,那么就可以将DCS的启停信号和操作柱的启停信号并在一起,实现对变频器的控制了。
还有一种方案就是如二楼朋友所说:现场操作柱接点不是直接接到变频器,而是先接到DCS,在DCS内部实行组态后,再由DCS输出1路DO接到变频器实现启停控制。
这时,DCS设计需要改为1路DO(变频器启停控制信号),4路DI(原有的2路电动机启停运行状态 新加的2路现场操作柱启停控制信号)。
RE:DCS与变频器的控制方案
http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ 版主忘了操作柱上既然可以选择手动、中控方式那一定有转换开关了。发个图一看就明白了。
RE:DCS与变频器的控制方案
回复 6# lhl7709你的意思是用操作柱上的转换开关来替代启停按钮?
RE:DCS与变频器的控制方案
不好意思图没传上来,现在重发一下。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
RE:DCS与变频器的控制方案
不错,按照图中接线,应该可以完成相应功能。关键在于:中间继电器KA采用了自保持,将脉冲信号转换成长信号,从而使得现场操作住的脉冲信号的按钮可以与DCS输出的长信号接点并在一起。
图中另外一个中间继电器KA1是否可以取消?DCS来的接点直接取代KA1接点,并在KA的线圈回路中。这样可以节省一个中间继电器。
RE:DCS与变频器的控制方案
回复 9# zyz8438我的是正泰的变频器,回路没有设计手自动转换开关,我自认为是直接接入按钮或是DCS触点就可以了。
说明书上有这么几个点。正转,点动正转,反转,复位。
我就将操作柱常闭接“复位”,常开接“正转”,不知道这样能不能自保持。