电气旁路问题
在GB 50059-1992 35~110kV 变电所设计规范 3.2.5中,有这样描述“当6~35kV配电装置采用手车式高压开关时不宜设置旁路开关”,请问这是为什么?谢谢!RE:电气旁路问题
手车式的高压开关柜如果要做旁路的话,怎么做?好像目前世界上还没有谁做这玩意的!RE:电气旁路问题
好象没有听说过呀!RE:电气旁路问题
你觉得如果有旁路的话会安全吗?RE:电气旁路问题
回复 4# swz2008为什么不安全呢,请教。
RE:电气旁路问题
回复 2# zyz8438请问版主,是否使用了推车式断路器,就没有停电维修断路器的需要了呢。
RE:电气旁路问题
如用手车式高压开关柜,在开关柜故障时可以用备用的开关柜迅速置换,停电时间很短,所以不宜再设旁路设施。只在供电可靠性要求特别高,甚至手车置换时也不允许停电的情况下才可考虑旁路。RE:电气旁路问题
允许旁路的断路器需要符合特别要求,参数有改变,如断路器断口耐压要提高,甚至要加大开口距离,等等问题。所以不允许安装旁路开关,高压不同于低压,另外还有安全方面的考虑。当断路器出问题时更换小车,如果不允许停电那只好加强预防性检查工作来保障。