私聊啊 发表于 2012-6-22 15:39:47

RE:主风机无故障偷停,请问哪些电气元件会造成主风机自动停机?应如何进行一一排查?

这个问题有多个方面
首先你检查综保进行校验,然后检查后台是如何反映的
第二检查弹簧机构,这个是个很主要的问题,
第三检查连锁跳闸的操作住或者开关,
第四对断路器进行机械特性测试

pisen 发表于 2012-6-22 18:55:12

RE:主风机无故障偷停,请问哪些电气元件会造成主风机自动停机?应如何进行一一排查?

感谢以上各位兄弟的认真解答!

我车间高压配电柜使用的断路器是得电合、得电分型的。
目前已经排除电压故障录波和仪表连锁自保动作,同时排除人为停机可能。
由于检查断路器和各控制回路开关需要停机一一检查,并要很长的时间,目前我装置主风机无备机,所以只能等到检修的时候再一一检查并更换。

青春岁月 发表于 2012-6-22 22:10:37

RE:主风机无故障偷停,请问哪些电气元件会造成主风机自动停机?应如何进行一一排查?

需要说明的一点是:所有高压开关柜使用的断路器都是你所谓的“得电合、得电分型”的,也就是说是短时工作制,其合闸信号和分闸信号都是脉冲信号!
页: 1 [2]
查看完整版本: 主风机无故障偷停,请问哪些电气元件会造成主风机自动停机?应如何进行一一排查?