自发的 发表于 2012-6-21 07:05:37

主风机无故障偷停,请问哪些电气元件会造成主风机自动停机?应如何进行一一排查?

事故经过:我车间一台离心式主风机电机功率:2000kw,电压:6kv。目前已经运行7、8年了,从来没有出现无故障停机,但是前天该离心式主风机无缘无故突然停机,造成生产操作波动很大。通过检查后发现,这次主风机偷停没有一点预兆,既不是人为停机,也不是因为自保连锁停机,给我车间的安全生产带来巨大的危险。通过生产车间与三修车间对主风机进行了严格的检查,目前并未发现主风机偷停的具体原因,专业人士认为电气元件方面的问题比较大一些。
请教:请问大家有没有碰到类似的问题?
    哪些电气元件能造成主风机无故障停机?
    如何对这些电气元件的故障一一进行排查?

忧伤世界 发表于 2012-6-21 10:21:02

RE:主风机无故障偷停,请问哪些电气元件会造成主风机自动停机?应如何进行一一排查?

目前的真空开关应该相对质量比较好了,偷跳现在很少发生,不知道楼主车间用的开关是什么型号的?什么时候的产品?
从几个方面进行排查:
1、开关本身。机构问题,电气检修人员对开关柜内断路器进行检修,并对开关的关键数据进行测量,看看与历史数据比较,是否有比较大的变化;
2、查电气二次回路。保护装置是否有出口,是否有报警信号、动作记录等等。或者当时直流系统是否有接地现象,造成开关误跳?
3、仪表的联锁系统检查:是否有联锁动作记录?输出接点回路是否绝缘良好?

这个夏天 发表于 2012-6-21 13:36:27

RE:主风机无故障偷停,请问哪些电气元件会造成主风机自动停机?应如何进行一一排查?

电气检测和保护元件的问题。

shirley 发表于 2012-6-21 16:51:52

RE:主风机无故障偷停,请问哪些电气元件会造成主风机自动停机?应如何进行一一排查?

检查常开触点运行时需要长期闭合的接点,看有无疲劳状态。
有些电器元件,金属元件由于长期工作保持一种姿态,时间久已会发生疲劳现象,重大设备预防维护定期更换需要换的原件,防止无故障疲劳跳停的发生。
这种现象再开也查不到故障点。

不着边际 发表于 2012-6-21 20:07:17

RE:主风机无故障偷停,请问哪些电气元件会造成主风机自动停机?应如何进行一一排查?

1.查故障录波
2.测试断路器
3.检查二次回路接点

乖乖女 发表于 2012-6-21 23:22:42

RE:主风机无故障偷停,请问哪些电气元件会造成主风机自动停机?应如何进行一一排查?

回复 1# sdkjzw

从现象情况看:1、运行了7、8年二次回路电气元件老化,控制线有接触不良情况,可以检查。
         2、外线电流或电压是否波动引起过电流过电压保护器动作。

liion 发表于 2012-6-22 02:38:07

RE:主风机无故障偷停,请问哪些电气元件会造成主风机自动停机?应如何进行一一排查?

6kV风机系统是不是 断路器直接起停的?
偷停时什么概念?是不是断路器跳闸了?
会不会是断路器脱扣机构等 老化或者疲劳等等 自动跳闸了?

俺弄吃 发表于 2012-6-22 05:53:32

RE:主风机无故障偷停,请问哪些电气元件会造成主风机自动停机?应如何进行一一排查?

断路器型号?保护形式?要大家分析问题,还是要把基本情况交代清楚。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 09:08:57

RE:主风机无故障偷停,请问哪些电气元件会造成主风机自动停机?应如何进行一一排查?

   设备维护没有神话,任何设备出问题都很正常,关键是查出他的症结所在。建议你亲自动手彻底检查断路器附点、控制回路中所有开关接点是否氧化、粉尘过大,端子接虚等。有的真空断路器附点顶板也会磨损。不知你用的哪种断路器,如果是得电合、得电分型的,那就可以排除点接虚,如果是得电合闸并自保的那种,就要仔细查控制回路中的各个连锁点了。有时细节决定成败,耐心是关键,看你怎么做了。
当然不能排除人为误操作啊。

收费员 发表于 2012-6-22 12:24:22

RE:主风机无故障偷停,请问哪些电气元件会造成主风机自动停机?应如何进行一一排查?

光凭经验来说还是有一点不足的,最好结合现场来进行一下判断,这种情况断路器的原因比较多!