okyes 发表于 2012-6-22 16:18:50

抽屉柜的相关问题,有经验的进来说说

0.55kW,数量又很多,建议就采用8E/4的抽屉,这样完全满足控制要求,也能满足散热要求。如果担心检修空间太小,可以多备几个小抽屉,以便故障时替换。
顺便说一下,规范的说法,那不叫1/4单元抽屉,而应该称为8E/4抽屉。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 16:57:55

RE:抽屉柜的相关问题,有经验的进来说说

回复 1# jgyss


完全可以的!功率很小,但1/4的空间比较小,在安装接线和以后的维护上有点不方便!

忧伤世界 发表于 2012-6-22 17:37:00

RE:抽屉柜的相关问题,有经验的进来说说

以前用过几次,现场反映不好,主要是维修困难,咨询了厂家又不是这么说的。
参考了以上各位的看法,特别是16楼版主的答复,感觉还是可行的。
1、确实节约了投资和配电室面积;
2、抽屉柜定位在互换性强,而后才是维修的问题,比如1/4D,设计的时候可以人为的多备用几个,要求一二次回路完全相同,一旦出现电气故障,直接用备用抽屉替换,这样是最可靠和简捷的。损坏的抽屉如果自己维修麻烦的话,可以发给厂家维修。

私聊啊 发表于 2012-6-22 18:16:05

RE:抽屉柜的相关问题,有经验的进来说说

ABB既然能推出8E/4用在他的MNS3.0柜型,应该是做过型式试验的,在散热、安全距离等方面都应该没有任何问题的。最关键的是,楼上有位朋友说的,这个抽屉是塑料的,在机械性能方面要差得多,也可能容易老化。
其实能不能用,我觉得最重要是要看业主什么态度。你领导想省钱,用8E/4的抽屉,如果业主同意,那就没有任何问题。

running 发表于 2012-6-22 18:55:10

RE:抽屉柜的相关问题,有经验的进来说说

回复楼上的。我现在除了万不得已。或者很小的工程之外基本不用1/4抽屉了。
一个私心是。这样做,电气的蛋糕做小了!

俺弄吃 发表于 2012-6-22 19:34:15

RE:抽屉柜的相关问题,有经验的进来说说

<div class="quote">回复楼上的。我现在除了万不得已。或者很小的工程之外基本不用1/4抽屉了。
一个私心是。这样做,电气的蛋糕 ...
ZJYSSF 发表于 2010-8-24 17:52 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

乖乖女 发表于 2012-6-22 20:13:20

RE:抽屉柜的相关问题,有经验的进来说说

作为最终用户,实际上我们也是有些矛盾的。采用更高的要求,势必增加费用,如果降低要求,那么可靠性又降低了。所以,这是一个权衡利弊的问题。楼主是施工总承包单位的人,领导可能从成本考虑的角度更多一点,这也是有情可原的。但真正从安全性能和可靠性能方面考虑,最好不要采用这种8E/4的小抽屉!

黄昏了 发表于 2012-6-22 20:52:25

RE:抽屉柜的相关问题,有经验的进来说说

都是些什么设备,这么小的功率

伊势丹 发表于 2012-6-22 21:31:30

RE:抽屉柜的相关问题,有经验的进来说说

MNSGCSGCK系列的抽屉柜,感觉有些大材小用了

冰雨 发表于 2012-6-22 22:10:35

RE:抽屉柜的相关问题,有经验的进来说说

呵呵,就是,象这么小的回路,用配电箱就够了,还节约费用!
页: [1] 2
查看完整版本: 抽屉柜的相关问题,有经验的进来说说