白矾 发表于 2012-6-21 00:34:26

差动保护为什么会误动?

我们一台4500KW(10KV)电机的差动保护在前几天跳了,原因是在他的上段电网投入(1#)一台20000KVA(35/10.5)主变的进线柜事,主控室出现本电机差动保护报警,随后就跳了,是什么原因造成的,本电机在2#主变下,并且1#、2#主变的二次侧母联还没有投入,我们就是投了1#主变的一次侧开关柜(35KV)、二次侧没投,1#2#二次侧的母联也没投,怎么会把2#主变下的一台电机出现差动保护了,其他的设备都没事、包括2#主变下的其他6台变压器(10/0.4)。再重新开启电机后正常,也不报警,真是没招了,郁闷。希望大虾们赐教,谢谢!

不掉眼泪 发表于 2012-6-21 03:49:51

RE:差动保护为什么会误动?

按照楼主的说法,电动机与当时有操作的1#变压器高压侧开关在一次回路中是没有任何电气连接的。有没有可能是二次回路出了问题?
大电机的差动保护和变压器的差动保护的按照方式是什么样的?是集中组屏方式还是分散安装在开关柜上的方式?有没有可能两个差动回路(包括差动电流回路和保护出口跳闸回路)接线交叉的可能性?(虽然这种错误非常低级,可能性很小)

黄昏了 发表于 2012-6-21 07:05:16

RE:差动保护为什么会误动?

楼主需要详细介绍电机差动保护具体情况等各方面的资料,大家方可帮助分析啊!

私聊啊 发表于 2012-6-21 10:20:41

RE:差动保护为什么会误动?

还是检查零序CT或电机差动保护CT的接线问题,包括接地引出线。

忧伤世界 发表于 2012-6-21 13:36:06

RE:差动保护为什么会误动?

详细介绍一下情况,包括什么装置,变压器是几圈的等等!

走到异地 发表于 2012-6-21 16:51:31

RE:差动保护为什么会误动?

虽然你说的资料并不是很详细,但是根据案例的分析,我大致了解了你说的问题,首先电动的差动判定有一个很主要的标准就是方式和拐点,方式是你的差动:采用的是磁平衡方式还是纵差方式,如果采用的是磁平衡方式就没有了拐点,只有过流差一说了,如果是正规纵差就是6个电流互感器通过输入和中性点互感器之间判断了,这样就出来了电动机的正规差动(这种差动和变压器的差动是一样的方式,)现在你需要提供 保护的参数 差动保护的启动电流,差动电流、制动电流、第一拐点电流、第二拐点电流、以及制动曲线的斜度和内部的固定系数,这些都是判定的主要方面,

如果我猜测不错的话。出现这类问题应该有几个故障方面,第一当时电网有没有波动,第二上级电网是否有并网现象第三查一下电动机参数第四做做差动保护的保护实验

内芯里 发表于 2012-6-21 20:06:56

RE:差动保护为什么会误动?

楼主能否跟你们电气人员沟通,落实当时是否确实有差动保护动作?你所掌握的差动保护动作,是在主控室的DCS里面看到的,还是在电动机的微机综保内看到的?
有一次我们也发生了一次机组停机事故,DCS接收到的信息是差动保护动作,但电动机的微机综保内没有任何信息记录。最后查清楚,当时是有人不小心把DCS的信号电源停了,造成了DCS联锁停机。

shirley 发表于 2012-6-21 23:22:21

RE:差动保护为什么会误动?

1、 楼主看一下当时的电流电压曲线,对比一下综保参数设置,看是否跳车时电压电流波动较大,超限跳车。有可能跟上段电网投入大容量变压器引起电网电流电压波动有关。 建议合理设定综保参数。
2、检查零序电流泄漏保护装置,是否报有故障。

工控人 发表于 2012-6-22 02:37:46

RE:差动保护为什么会误动?

为什么会跟零序电流有关呢?楼上能否解释解释?

生死谍恋 发表于 2012-6-22 05:53:11

RE:差动保护为什么会误动?

当电缆附带接地线安装不符合要求情况下,如果一台设备在充电或接地故障发生时,容易引起电缆接地线错误安装的设备跳闸。
页: [1] 2
查看完整版本: 差动保护为什么会误动?