青春岁月 发表于 2012-6-22 09:08:36

RE:差动保护为什么会误动?

电缆接地线接线不规范,即接地线没有回穿零序CT,导致电机跳闸的事情我们也曾经发生过。但是似乎与本案无关:
1、本案楼主说的是电机的差动保护动作,而不是零序保护动作;
2、不知道楼主这台4500KW(10KV)电机所在的10kV是什么中性点接地系统?有些小电流接地系统中零序保护只是报警发信号。

冰雨 发表于 2012-6-22 12:24:01

RE:差动保护为什么会误动?

回复 9# zyz8438


零序电流泄漏跳车没直接的关系,顺便看一下也是个好习惯。

小空分 发表于 2012-6-22 15:39:26

RE:差动保护为什么会误动?

有一种可能:
1、这台4500KW(10KV)电机采用的是软启动方式或降压启动方式(串电抗器?水电阻?星三角?);
2、当时2台主变的35kV侧是并联的;
3、这台4500KW(10KV)电机的差动保护采用的是传统的两组CT的接线方式(即电源端一组、尾端一组),而不是采用一组CT的磁平衡差动保护。两组CT中有的CT极性反了。

为什么平时运行以及启动的时候,差动保护不动呢?因为运行时电流较小,差动电流还不足以达到差动保护的启动值。即使是电机启动时,因为有软起或降压启动,其启动电流也不是很大,此时差流也没有达到保护启动值,所以差动保护不会动作。

那这次为什么会差动保护会动呢?因为1#主变的高压侧开关合闸时,35kV的母联开关(即2台主变高压侧的母联)已经处于合位了,所以当1#主变合高压侧开关时,因为有很大的励磁涌流,使得系统电压产生一个瞬间的电压跌落,这也影响到了这台2#主变下的4500KW(10KV)电机。在电压恢复的过程中,大电机有一个比较大的自起动电流,因为此时软起或者降压启动是不起作用的,所以,这个自起动电流可能比大电机正常启动时的电流还要大,加上某一相的CT极性存在错误,这一相的差动电流擦过差动保护启动值,导致差动保护误动作。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 18:54:51

RE:差动保护为什么会误动?

这样的系统设计是不合理的,每次一台主变压器的投入即使有励磁涌流,网络电压也不应该受影响那么大,并且电机的运行电流受到如此波动影响,也许影响时间太长了。
你讲的大家能理解,但这样的系统即使CT极性没接错,也是大家所不愿看到的。
一般出题者大多都是在问CT极性接反了等等。怎么就没有设定错误发生?
情况不明考各位楼主呢。

不着边际 发表于 2012-6-22 22:10:16

RE:差动保护为什么会误动?

各位师傅非常关心我的问题我这里谢了哈,这几天没来得及回复:
电老鼠说得对:1、这台4500KW(10KV)电机采用的是软启动方式是水阻的
2、当时2台主变的35kV侧是并联的;
3、这台4500KW(10KV)电机的差动保护采用的是传统的两组CT的接线方式(即电源端一组、尾端一组),
可是我就纳闷了我们以前根据负荷率经常投切1#主变的啊,都没事。
差动保护器我也查了(南自的NDD361A)二次谐波有点跳动0---0.2之间,差动电流也有点跳动0---0.3之间波动,CT应该不会错的(现在运行着没法核实),我们都运行了2年多了,2008年7月投产的。
电老虎分析的我基本认同,我还倾向于二次回路的线径细有点关系,可能造成二次回路负载不均匀而产生错误偏流现象,又因变压器的励磁涌流而催生了事故的发生。