变压器本体保护信号问题
由于是改造项目,业主没有高压侧保护,变压器本体有两个保护信号(轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸)没地方去,该怎么办?有什么简单的办法?RE:变压器本体保护信号问题
高压侧没有保护,那么低压侧呢?是否有微机保护装置?轻瓦斯报警和重瓦斯跳闸都属于非电量保护,如果变压器高压侧没有保护,那么接入低压侧保护装置也是可以的,关键是能够实现轻瓦斯报警和重瓦斯跳变压器两侧开关的功能。
RE:变压器本体保护信号问题
只要能作用于两侧开关能够及时跳开即可如将它作用于一次侧开关跳闸回路,低压侧造成欠压跳闸
还可作用于变压器一次侧开关的上一级开关能够跳闸也可(单只控制这一台变压器线路的),低压侧低电压延时跳闸。
RE:变压器本体保护信号问题
高压侧没有保护,那么低压侧呢?是否有微机保护装置?轻瓦斯报警和重瓦斯跳闸都属于非电量保护,重瓦斯接入低压侧保护装置也是可以的,出现重瓦斯必需及时切断变压器,必要时加装信号指示器;轻瓦斯报警实现预警信号的功能。
RE:变压器本体保护信号问题
一般是轻瓦斯报警,重瓦斯跳闸,既然是改造项目,请业主加台断路器!