75KW的泵的启动方式
75千瓦在化工行业属于比较大了吧,使用软启动比较好;实际工况不需要调速,就不要采用变频器。RE:75KW的泵的启动方式
这是我们单位用的30KW电机的启动柜,选择了两种启动方式,一种是软启动器,还有一种选择自耦降压启动。楼主所说的75KW的最好也是选择软启动器为好。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册RE:75KW的泵的启动方式
75KW的电机启动,最经济实用的是星三角启动方式,如果不差钱的话,用软起动方式性能最好;如果正常生产中不需要调速,就不用需要采用变频器控制。RE:75KW的泵的启动方式
直接采用变频启动。要看长远利益,节能降耗。RE:75KW的泵的启动方式
我们公司350kw电机,直接启动RE:75KW的泵的启动方式
还是用软启动吧RE:75KW的泵的启动方式
我们是直启,你的变压器容量是多大的?RE:75KW的泵的启动方式
还是采用软启吧,如果经济条件允许的话,可以考虑变频启动。RE:75KW的泵的启动方式
星三角启动对电机有要求电动机必须是定子绕组外部封装,如果不是就要用自藕变压器、软启动装置启动;如果是直接启动一般规定是7.5KW以上就要采取软启动,现在由于电网容量的增大以及电控元件质量的提高,电动机的容量也增大了许多,总之有个原则,电动机的容量不能大于变压器容量的10%就可以直接启动,当然了还要考虑电控元件,我认为不建议较大的电动机直接启动,因为稳定性不好,而且对电网也是有冲击。
RE:75KW的泵的启动方式
用星/三角-自藕降压
页: