pk360 发表于 2012-6-21 18:02:17

配电求助:三台变压器

某厂家有三台变压器。一台1000KVA,一台325KVA,一台30KVA。做配电图其中一台导热油泵150KW。还有2.2KW泵4台,4KW泵3台,5.5KW两台,7台4KW。两台30KW。这个怎么分配啊?变压器一开一备。小的变压器厂家说做照明用。我从变压器引出380V线以后到铜牌。可是那台150KW的怎么办呢?请各位海友帮忙。谢谢诶。

走到异地 发表于 2012-6-21 20:38:37

RE:配电求助:三台变压器

一台325KVA没有这个规格,应该是315KVA,
150KW必须上软启动,就是1000KVA的变压器直起都费劲,如果上了软起用1000KVA变压器带动所有负荷没有问题。照明不需要分开,如果非要分开就用30KW的变压器带照明吧,有点浪费。导热油炉是个二级负荷。

write 发表于 2012-6-21 23:14:57

RE:配电求助:三台变压器

回复 2# 帅的掉渣


我知道最大的那台肯定可以。可是从变压器碱GGD怎么分呢?大概要进两根线吧。一根只能带导热油炉。一根带其他GGD柜子。可能导热油炉要单独一台GGD了。

黄昏了 发表于 2012-6-22 01:51:17

RE:配电求助:三台变压器

我的意思是从变压器进线到GGD该怎么做。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

不着边际 发表于 2012-6-22 04:27:37

RE:配电求助:三台变压器

正如上图所示,变压器来的线到铜母排,然后分到各GGD柜子。可是导热油炉我认为不能挂到上边,最起码不能在这条线上。我上面来的那条线选的VV3*240 1*185

青春岁月 发表于 2012-6-22 07:03:57

RE:配电求助:三台变压器

简单 ,变压器的进线到母线采用多个开关也就是说三台变压器公用一段母线,但是首先你要查一下 短路阻抗和接线组别,以及连接时候要注意相序,这样如果带大负荷时候可以投用1000的也可以和315的进行并列,但是30的不能用,超过了规定范围,如果检修的时候可以通用哪个30的或者315的。

pisen 发表于 2012-6-22 09:40:17

RE:配电求助:三台变压器

<div class="quote">简单 ,变压器的进线到母线采用多个开关也就是说三台变压器公用一段母线,但是首先你要查一下 短路阻抗和接 ...
帅的掉渣 发表于 2010-6-8 10:35 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

liion 发表于 2012-6-22 12:16:37

RE:配电求助:三台变压器

单母线,不用分段很多地方这样做过,主要是针对负荷变化比较厉害的企业,两台变压器的容量不要超过3:1,接线组别完全相同。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 14:52:57

RE:配电求助:三台变压器

楼主的精神很可嘉。但是这个设计没必要这么费劲。谁的孩子谁抱。

你只需要告诉甲方你需要270kw(台数少,计算负荷没法小)的负荷就可以。315的也带不动,直接跟甲方在1000的变压器出线上要个630的开关就可以了。你这边常规设计就是了。
150的导热油泵,根据实际情况确定需不需要软起,个人建议没必要软起。一般都不频繁起制动,容量也满足要求。

小空分 发表于 2012-6-22 17:29:17

RE:配电求助:三台变压器

315KVA变压器的容量可能不够带全部负荷的,没有办法做一开一备,只作为导热油的备用还行