奥菲斯1 发表于 2012-6-22 20:05:37

RE:配电求助:三台变压器

额定负载241.8kW,241.8/(315x0.9)=85.29%,可以带全部负荷,尽量少增加备用回路,以免变压器超载运行。GGD装机容量不要过高。150kW的导热油泵加软起,其余泵加综保或者热继电器。双回路电源,1000KVA变压器带全部负荷,315KVA作为备用变压器,也可主母线分段运行。I、II段互为备用,自动投切。

running 发表于 2012-6-22 22:41:57

RE:配电求助:三台变压器

<div class="quote">双变压器并列运行是双母线么,还是单母线分断,能同时在同一母线上运行么?两台变压器的容量有什 ...
lsh1030 发表于 2010-6-8 10:56 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
页: 1 [2]
查看完整版本: 配电求助:三台变压器