婚礼 发表于 2012-6-21 10:13:14

主线电缆选择

各位大侠:
我是新搞电气的,现在从我们变压器出来到低压配电柜进线柜需要放一根主线电缆,这个主线供厂区负荷(400KW),
请问怎么样选择这条主线;(经济安全的做法)。

notebook 发表于 2012-6-21 14:07:44

RE:主线电缆选择

用母线槽,例如:DFM1的。变压器和配电柜通过母线联结。

黄昏了 发表于 2012-6-21 18:02:14

RE:主线电缆选择

开关630.整定350吧
电缆3*150 1*70应该可以满足。放大一级185也可以。
以上为常规计算所得,即实际运行负荷约为装机负荷的一半。(计算负荷可能会达到60~80%,保守了)

shirley 发表于 2012-6-21 21:56:44

RE:主线电缆选择

3楼ZJYSSF
是不是按照P=根号3*UICOSΦ来算符合的?
铜芯3芯电缆在空气中敷设,150的持续载流量260A,185的持续载流量305A,够吗?

pisen 发表于 2012-6-22 01:51:14

RE:主线电缆选择

补充一下条件:变压器距离低压配电进线柜有60米,打算穿管卖地敷设;

生死谍恋 发表于 2012-6-22 05:45:44

RE:主线电缆选择

负荷400KW,如果功因取0.8,容量在500KVA,电流是722A,电缆要选240的两根并联

俺弄吃 发表于 2012-6-22 09:40:14

RE:主线电缆选择

也觉得最好采用240或以上的电缆才觉得放心!不然怕电缆会发热严重。当然还要看400kW的负荷同时性怎么样!

敌法师 发表于 2012-6-22 13:34:44

RE:主线电缆选择

电流750A,铜芯:单芯电缆240载流480A;三芯电缆240载流390A;单芯电缆185载流410A;三芯电缆185载流320A;60米距离不必考虑电压降;穿管时必须考虑钢管环流,三相必须穿统一根管,不得单项传铁管。
温度系数适当调整,但不大。

私聊啊 发表于 2012-6-22 17:29:14

RE:主线电缆选择

<div class="quote">3楼ZJYSSF
是不是按照P=根号3*UICOSΦ来算符合的?
铜芯3芯电缆在空气中敷设,150的持续载流量260A,185 ...
zhaohh3211 发表于 2010-6-9 08:47 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

安师大 发表于 2012-6-22 21:23:44

RE:主线电缆选择

出问题的作者未交代清楚设备级别,长期工作的负荷,年最大负荷和利用时间
假设长期使用400KW,功率因数假设0.8,那么变压器容量500KVA
变压器二次可提供额定电流760A。
三芯交联氯乙烯1-3KV埋地敷设240的载流量408A
单芯185的水平型的载流量426A
单芯240的品字型的载流量435A水平型的载流量478A
芯线最高工作温度90摄氏度
土壤热阻系数2.0
环境温度25摄氏度
若要选择单芯,三根共穿一根钢管。
可选则两根并联。