亮剑 发表于 2012-6-22 11:36:12

值班室的单相插座电压为何升高

配电柜的电源220V,到值班室的电压是260V

怎么回事啊?

俺弄吃 发表于 2012-6-22 16:09:47

RE:值班室的单相插座电压为何升高

值班室电压260V,那是虚高,容升现象引起。一带负载,电压马上就会下降到220V左右的!

容升现象:当线路空载时,由于线路对地电容的存在,线路的末端会出现电压比电源电压更高的现象。

伊势丹 发表于 2012-6-22 20:43:22

RE:值班室的单相插座电压为何升高

不是吧,应该检查一下三相电源变单相电源处总零线有没有短线,如果有那是比较危险的,会造成同时使用时一些电阻大的单相设备承受电压较高,电阻小的单相设备承受电压较低。