简单额定电流的计算求教
3相交流电动机电机铭牌上标的额定电压为380V,功率为180KW,我想请教怎么计算它的额定电流啊?大体估算也行.谢谢各位了哈.RE:简单额定电流的计算求教
电动机属于对称的三相电路,三相负载所消耗的总功率等于3倍的单相负载所消耗的功率,也就是P=3UIcosA,式不的U表示相电压,I表示的相电流。功率因数电机的极数不同略有差异。楼主说的电机的电流,计算公式是P=1.732U线*I线cosA;I线=180000W/(1.732*380*0.85)=321.8(A)RE:简单额定电流的计算求教
查过厂家型号表,没有180KW的电机,160KW是289A,200KW是360ARE:简单额定电流的计算求教
电机功率因数0.8左右380*0.8*1.732=526
如果估算把功率/500就差不多了
RE:简单额定电流的计算求教
2楼的计算是正确的RE:简单额定电流的计算求教
计算的差距主要在功率因数,铭牌上有。RE:简单额定电流的计算求教
6kV电动机回路电缆截面选择表电动机功率(kW) 额定电流 (A) 线路长度 备注
50m 300m 600m
220 26 95mm2
95mm2 最小截面按95mm2考虑。
250 29 95mm2
95mm2
280 33 95mm2
95mm2
315 37 95mm2
95mm2
355 41 95mm2
95mm2
400 46 95mm2
95mm2
450 50 95mm2
95mm2
500 57 95mm2
95mm2
560 63 95mm2
95mm2
630 71 95mm2
95mm2
800 90 95mm2
95mm2
1000 113 95mm2
95mm2
1250 140 95mm2
95mm2
1800 200 120mm2
120mm2
2000 217 150mm2
150mm2
2500 275 240mm2
240mm2
2800 309 240mm2
240mm2
3150 355 120mm2 X2
120mm2 X2 两根并用
3550 388 120mm2 X2
120mm2 X2
4000 434 150mm2 X2
150mm2 X2
4500 486 185mm2 X2
185mm2 X2
5000 546 240mm2 X2
240mm2 X2
5600 612 240mm2 X2
240mm2 X2
6300 680 300mm2 X2
300mm2 X2
7100 770 240mm2 X3
240mm2 X3 三根并用
8000 868 240mm2 X3
240mm2 X3
9000 970 300mm2 X3
300mm2 X3
10000 1076 300mm2 X3
300mm2 X3
注:电动机外壳的接地线截面:
铜导体:≥50 mm2;
钢导体:≥120 mm2。
10kV电动机回路电缆截面选择表
电动机功率(kW) 额定电流 (A) 线路长度 备注
50m 300m 600m
220 16 70mm2
70mm2 最小截面按70mm2考虑。
250 18 70mm2
70mm2
280 20 70mm2
70mm2
315 22 70mm2
70mm2
355 25 70mm2
70mm2
400 28 70mm2
70mm2
450 31 70mm2
70mm2
500 45 70mm2
70mm2
560 50 70mm2
70mm2
630 55 70mm2
70mm2
800 67 70mm2
70mm2
1000 76 70mm2
70mm2
1250 92 70mm2
70mm2
1800 126 70mm2
70mm2
2000 139 95mm2
95mm2
2500 173 120mm2
120mm2
2800 194 150mm2
150mm2
3150 210 150mm2
150mm2
3550 235 185mm2
185mm2
4000 264 240mm2
240mm2
4500 298 95mm2X2
95mm2 X2 两根并用
5000 328 120mm2 X2
120mm2 X2
5600 365 120mm2 X2
120mm2 X2
6300 416 150mm2 X2
150mm2 X2
7100 466 185mm2 X2
185mm2 X2
8000 523 240mm2 X2
240mm2 X2
9000 583 240mm2 X2
240mm2 X2
10000 643 300mm2 X2
300mm2 X2
14000 897 240mm2 X3
240mm2 X3
注:电动机外壳的接地线截面:
铜导体:≥50 mm2;
钢导体:≥120 mm2。
380V电动机回路PVC电缆截面选择表
电动机功率(kW) 额定电流 (A) 线路长度 备注
50m 100m 150m 200m 250m 300m
<0.55 4mm2
4mm2
0.55 1.6 4mm2
4mm2
0.75 2.1 4mm2
4mm2
1.1 2.7 4mm2
4mm2
1.5 3.7 4mm2
4mm2
2.2 5 4mm2
4mm2
3.0 6.8 4mm2
4mm2 6mm2
4.0 8.8 4mm2
4mm2 6mm2 6mm2
5.5 11.6 4mm2
4mm2 6mm2 6mm2 10mm2
7.5 15.4 4mm2 4mm2 6mm2 10mm2
10mm2
11 22.6 10mm2
10mm2 16mm2 16mm2
15 30.3 10mm2
10mm2 16mm2 16mm2 25mm2
18.5 35.9 16mm2
16mm2 25mm2 25mm2
22 42.5 25mm2
25mm2 35mm2
30 56.8 25mm2
25mm2 35mm2 35mm2 50mm2
37 70.4 35mm2
35mm2 50mm2 50mm2 70mm2
45 84.2 50mm2
50mm2 70mm2 70mm2 95mm2
55 102.5 70mm2
70mm2 95mm2 95mm2 120mm2
75 139.7 120mm2
120mm2 150mm2 150mm2 185mm2
90 164.3 150mm2
150mm2 185mm2 240mm2 240mm2
续 380V电动机回路PVC电缆截面选择表
电动机功率(kW) 额定电流 (A) 线路长度 备注
50m 100m 150m 200m 250m 300m
110 202 240mm2
240mm2 120mm2 X2
120mm2 X2
132 242 120mm2 X2
2-120mm2 X2 150mm2 X2 185mm2 X2 两根并用
160 294 150mm2 X2
150mm2 X2
185 331 185mm2 X2
185mm2 X2 240mm2 X2
200 358 185mm2 X2
185mm2 X2 240mm2 X2
220 388 240mm2 X2
240mm2 X2
250 440 240mm2 X2
240mm2 X2
280 497 300mm2 X2
300mm2 X2
315 557 300mm2 X2
300mm2 X2
400 693
宜采用6~10kV高压电动机
450 785
500 860
560 969
630 1083
说明:根据《低压配电设计规范》GB50054-95,相线芯线截面S(mm2)≤16,采用四芯等截面电缆;
相线芯线截面 16<S(mm2)≤35,采用PE线截面为16(mm2)的四芯电缆;
相线芯线截面 S(mm2)>35,采用PE线截面为S/2(mm2)的四芯电缆。
380V电动机回路XLPE电缆截面选择表
11 22.6 6mm2 6mm2 10mm2 10mm2 16mm2 16mm2
续 380V电动机回路XLPE电缆截面选择表
电动机功率(kW) 额定电流 (A) 线路长度 备注
50m 100m 150m 200m 250m 300m
110 202 240mm2
240mm2 120mm2X2
120mm2 X2
132 242 120mm2 X2
120mm2 X2 150mm2 X2 185mm2 X2 两根并用
160 294 150mm2 X2
150mm2 X2
185 331 185mm2 X2
185mm2 X2 240mm2 X2
200 358 185mm2 X2
2-185mm2 2-240mm2
额定电压为380V,功率为180KW,大体估算=180*2=360A左右RE:简单额定电流的计算求教
对于380电机,习惯做法是:电流≈功率*2.注意:
小功率(1.5以下)电流值比2倍功率大很多
大功率(35以上)电流值比2倍功率大很多
RE:简单额定电流的计算求教
180*1.9估算(功率因数是0.8时)其它二楼正解