小电工 发表于 2012-6-22 18:42:27

电气保护接地位置如何选择?

电气保护接地位置如何选择?与防雷接地连接么?

收费员 发表于 2012-6-22 20:00:37

RE:电气保护接地位置如何选择?

可以。通常来说化工企业的接地都是全厂一个网,但是接地极要求密集要达到《化工企业防雷防静电要求》

hurry 发表于 2012-6-22 21:18:47

RE:电气保护接地位置如何选择?

现在做工程,均采用联合接地体,即工作接地、保护接地、防雷、防静电接地等连接在一起,接地电阻小于1欧姆。

工控人 发表于 2012-6-22 22:36:57

RE:电气保护接地位置如何选择?

现在设计院都采用等电位接地,如果分开的话两个地桩打入点要间隔20M以上

冰雨 发表于 2012-6-22 23:55:07

RE:电气保护接地位置如何选择?

目前的化工程设计均采用等电位连接方式设计,即将防雷、防静电及保护接地等的人工或自然接地体连接一体。关于保护接地的位置,如果LZ是指要求设置等电位连接的部件,请参见石化规范SH 3038-2000;如果是人工接地体的设置位置,经考虑满足防雷设计规范,距离构筑物5m, 环形设置等要求。
页: [1]