write 发表于 2012-6-22 13:27:15

RE:关于电机电流的远传显示

在电机停机时,在主回路上加一个电流互感器,再把电流互感器的输出接到电流变送器得输入,电流变送器得输出就是4-20MA信号,要注意电流互感器是串接。

冰雨 发表于 2012-6-22 17:21:45

RE:关于电机电流的远传显示

互感器一般得到是0~5A的电流 经过变送器是4~20mA的电流信号

工控人 发表于 2012-6-22 21:16:15

RE:关于电机电流的远传显示

实际上如7楼所说,要选择互感器与变送器,再送4-20ma去远程模块,4喽所画的图所选的传感器是直接融合互感器与变送器功能的,所以省去了互感器