关于电机电流的远传显示
现场电机有些需要远传显示,我自身是搞仪表的对这个不太懂
要求送给我的是4-20mA的标准信号
有人能详细给我说说其中的原理吗?最好有张图就好了
RE:关于电机电流的远传显示
就是电量变送器而已,将交流电流转换为4~20mA信号实现远传。现在有专门的IC芯片,网上搜一搜。RE:关于电机电流的远传显示
我厂现场重要电机都有远传显示,在控制室电脑上可看到电机的电流、线圈温度。RE:关于电机电流的远传显示
1# fowind<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
RE:关于电机电流的远传显示
楼上的说的很明白,主要是用电流变送器RE:关于电机电流的远传显示
我公司的尿素系统氨泵、一甲泵等电机电流信号都是通过电流变送器由0~5A的电流转换成4~20MA的信号后送入DCS控制柜内,电脑上显示并调节转速。电流变送器也叫电流变换端子,我们用的是北京维盛新仪公司的产品,质量还不错。RE:关于电机电流的远传显示
电流远传的具体做法如下:1.选择合适的电流互感器
2.选择电流变送器0-5A变4-20mA的
3.按照电流变送器说明书接线,信号送到PLC或数显表即可。
RE:关于电机电流的远传显示
搞电的叫电流互感器,做控制的叫变送器,习惯语言而已RE:关于电机电流的远传显示
互感器 不同于 变送器,两者还是有区别的!<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
RE:关于电机电流的远传显示
十分感谢4楼,说得好h,学习了。