400V电机用380V电压带会怎样?
前些天遇到这么一个问题,国外变压器低压侧是415V,到现场后大约400V左右,而我们用的是380V的电机,电流偏大,但也能用,这才明白国内电压等级跟国外电压等级不一样,而且额定电压400V电机跟额定电压380V电机不一样,380V电机可以在360V~400V电压区间使用( -5%),
但额定电压400V电机可以用在380V~420V电压区间。
现在我有个问题,400V额定电压的电机用在380V电网电压下会出现怎样的情况?
1. 电机功率是否有变化?
2. 转速会怎样变化?
3. 额定转矩会怎样?
反之,380V额定电压的电机用在400电网电压下会怎样?请按上面的问题一一回答。
RE:400V电机用380V电压带会怎样?
400V额定电压的电机用在380V电网电压下会出现怎样的情况?1. 电机功率是否有变化? 功率会下降
2. 转速会怎样变化? 转速基本不变(在电机实际输出功率大于负荷情况下)
3. 额定转矩会怎样? 转矩会下降