请教低压柜开关跳闸的原因?
我公司变电所是1万近户,今天连续出现低压380V开关柜开关跳闸.用电设备开关未跳.不知是什么原因请指教?RE:请教低压柜开关跳闸的原因?
去问你们单位配电房电工,我估计一定是开关超负荷跳闸,建议生产装置立即降低用电负荷,否则后果会很严重!RE:请教低压柜开关跳闸的原因?
1检查供配电线路是否有问题,2检查低压配电柜整定是否问题,RE:请教低压柜开关跳闸的原因?
1、您可以先查一下开关机械部分有没有故障。2、也有可能总开关带漏电保护功能,分开关不带。
RE:请教低压柜开关跳闸的原因?
可能是开关柜的出线电缆发生问题(如:接地、绝缘破损等),请尽快测量相-相和相-地的绝缘电阻。RE:请教低压柜开关跳闸的原因?
不知道你说的连续跳闸是一个开关连续还是多个开关连续一个开关连续跳闸的话,主要查进线电路得电压、线路绝缘程度;另外检查出线绝缘、负荷的电压电流是否超过整定值;看低压柜内整定是否正确;检查开关柜的断路器(万能的还是普通塑壳的?)内的机构、欠压等检测部分,是否导致误动作
要是多个柜子连续跳闸的话,这个还真不好说了,那就查进线电压是否欠压,其他的请高手补充!
RE:请教低压柜开关跳闸的原因?
原因很多你要逐项查。第一测一下总开关的电流,对总开关喝分开关做一下试验,检查电流的差别,是不是过电流跳闸,尤其是专线要详细检查;
第二检查一下总开关的机械性能方面;
第三检查一下设定的跳闸电流和时间;
第四总开关是否有漏电保护功能。
RE:请教低压柜开关跳闸的原因?
是用电设备开关的脱扣电流设置太大造成越级跳闸.RE:请教低压柜开关跳闸的原因?
过电流,整定电流小,整定时间短,机械故障等。RE:请教低压柜开关跳闸的原因?
现在的低压柜有很多保护的,像超电流保护,片流保护等等,都有对应的报警提示,你看看.
页:
[1]