卡斯柯 发表于 2012-6-21 17:12:43

整流系统故障讨论

6万吨离子膜烧碱装置,运行过程中整流监控系统突然显示无电流,几秒钟后恢复正常,电解槽中有一个故障,工艺人员説整流故障造成的,作为电气人员,本人认为是电解槽发生故障,造成这种现象,请各位讨论一下。

伊势丹 发表于 2012-6-21 21:46:18

RE:整流系统故障讨论

电解槽什么故障啊?

shirley 发表于 2012-6-22 02:19:53

RE:整流系统故障讨论

关键是电解槽是什么故障,至关重要。

安师大 发表于 2012-6-22 06:53:28

RE:整流系统故障讨论

电解槽膜破了,造成瞬间短路现象,弧光产生高压,又造成瞬间开路。

守分安常 发表于 2012-6-22 11:27:03

RE:整流系统故障讨论

负载短路,供电系统作出反应是正常的,说明设计有效

乖乖女 发表于 2012-6-22 16:00:38

RE:整流系统故障讨论

工艺人员説是电流波动,造成膜的损坏,但是故障前整流检测没有异常现象,所以我认为还是电解槽的事情。

收费员 发表于 2012-6-22 20:34:13

RE:整流系统故障讨论

没有看你的现场,不好下结论呀!主要是做绝缘和耐压测试应当就能发现问题所在。