哪些情况变频器适用
单位要求我们作节能方案,要把电费降低10%~20%。我们采取了大型设备避峰就谷的运行方案。现在的用我们总电费除以总电量,得出电单价是0.69元。高峰时段电价是1.003元,平峰时段电价是0.67元,低谷电价是0.281元,三种时段平均电价是0.65元;现在的电单价是否合适,有没有达到节能的目的??水泵房的电机有大功率水泵,我准备改用变频,现在将数据提供出来,帮忙分析一下,是否可以适用变频节能。
30KW电机 (循环水泵) 使用电流42A 铭牌额定电流57.6A
18.5KW电机(冷却水泵) 使用电流21.5A 铭牌额定电流36.5A
30KW电机 (空调水泵) 使用电流29A 铭牌额定电流57.6A
30KW电机 (普冷水泵) 使用电流26A 铭牌额定电流57.6A
使用变频器降低频率,电机转速及水泵扬程、流量是否都相应的减少?
RE:哪些情况变频器适用
泵类的降速调节出口压力和流量等也要用到变频器,RE:哪些情况变频器适用
1、避峰就谷后的电单价不能这样计算。应该把每个时段的时间*费率*功率=各个时段的电费,三个时段的电费之和就是改进后的电费,(改进前电费-改进后电费)/改进前电费的结果就是节电率了。2、从电机铭牌电流和实际电流来看,明显的大马拉小车,使用变频改造是合适的。
3、使用变频器降低频率,电机转速及水泵扬程、流量是都相应的减少的。
RE:哪些情况变频器适用
30KW的电机,我们用变频后,频率降低,流量和压力也降低了,车间里说水不够用了,为什么RE:哪些情况变频器适用
频率只能往下调一点点,在45频率RE:哪些情况变频器适用
4# gongweihua频率下降后,流量和压力一定会下降的。频率与流量成正比,压力与频率的平方成正比。功率与频率的三次方成正比。可见降低频率后节电的效果是非常明显的,但在在改造前一定要对原来的使用情况进行一下评估。
RE:哪些情况变频器适用
高手指点,我又学到一点,流量和频率成正比,压力和频率成平方比,功率和频率成三次方比RE:哪些情况变频器适用
按实际的情况,虽然不用变频前压力高,电流低,但用变频后,压力低、电流低,随之而来的是车间用水就不够用,只能往下调一点点的频率,那肯定起不到节能的效果。使用变频器,电机的运行电流与额定电流的差额是多少?就是运行电流与额定电流的比值。谢谢!RE:哪些情况变频器适用
1、 变频调速的原理交流异步电动机的转速公式为:
n=60f(1-s)/p(1)
其中:n—电机转速r/min;
f—定子供电频率Hz;
p—极对数;
s—转差率。
由上式(1)可知,改变异步电动机的电源频率f就可以改变电机的转速n。
2、节能原理
风机、水泵都为典型的平方减转矩负载,下面以水泵为例说明此类负载的节能原理。
水泵的电动机轴功率P与其流量Q,压力p之间的关系式如下:
P∝Q×p (2)
当电动机的转速为n1、n2时,流量由Q1变化到Q2,此时Q、p、P相对于转速的关系如下:
Q2=Q1×(n2/n1)
p2=p1×(n2/n1)2 (3)
P2=P1×(n2/n1)3
而电动机的轴功率P和转矩T的关系为:
T∝P/n
因此:T2=T1×(n2/n1)2 (4)
由式(3)和式(4)可以看出,调节电机转速即可调节流量,水泵转矩与转速的2次方成正比, 水泵轴功率(功率输出)与转速的3次方成正比,从理论上讲,速度降低10%时会带来30%左右的功率下降,由于功率的大幅度降低,可获得显著的节能效果。
下表为速度降低后的理论节能表
n2/n1 100% 90% 85% 80% 70% 60% 50%
P2/P1 100% 73% 61.4% 51% 34% 21.6% 13.0%
RE:哪些情况变频器适用
是不是一般变频器所调频率在40HZ以下,电机运行才有节能效果?40HZ以上节能基本就没有什么意义了。
页:
[1]
2