康师傅 发表于 2012-6-22 08:02:46

变频器的问题求助

有个问题想不通,向大家请教。我们公司在减速机上加装了变频,没加装以前工况是:电机功率是15KW,搅拌转速是63转,实测电流是20A。加装变频后搅拌也控制在63转,其他负荷及条件和没加变频前一样。为什么测的电流是3A。书上不是说只有降低转速后才可以节能吗?为什么转速和负荷都没变,电流会下降这么多?各位请帮忙解释一下.

write 发表于 2012-6-22 09:20:56

RE:变频器的问题求助

首先你进入了一个误区,变频器节能但是不环保,他对电网的电能是减少了但是同样对电网造成了高次谐波,所以对于电网的伤害也是很厉害的,这几年大家都在节能的同时研发关于治理高次谐波的问题,高次谐波的危害很厉害,但是通常来说损坏的东西如 PT 电抗器等设备,不说了有点跑题,你说你现在的电流为3A,原来是20A这是不可能的,能降低一部分是可能的,试问一下你用的是否为钳形电流表,你在测量之前是否数字有变动,就是干扰的。你可以用互感器准确的测量一下,一般来说能小30%左右。
仅供参考。

hurry 发表于 2012-6-22 10:39:06

RE:变频器的问题求助

楼上的是专家。谢谢。我们再试一下。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 11:57:16

RE:变频器的问题求助

还有不同意见的吗

收费员 发表于 2012-6-22 13:15:26

RE:变频器的问题求助

因为变频器会产生高次谐波所以测电流时不能用数字表
用指针表测量
其次如果频率达到50HZ(前后都是63转)电流应该基本一样

忧伤世界 发表于 2012-6-22 14:33:36

RE:变频器的问题求助

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/学习了http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

青春岁月 发表于 2012-6-22 15:51:46

RE:变频器的问题求助

我也搞不懂了,为什么要用呢,电机转速不变为什么要用呢。这样能节能吗。

notebook 发表于 2012-6-22 17:09:56

RE:变频器的问题求助

 不可能是3A,电动机的空载电流也应该在10A以上。变频器的输出端由于存在高次谐波,所以用感应式仪表测量其误差会很大。在给变频器供电的来线端测量误差相对会小一些。还有一种办法就是变频器本身带有电流监测功能,在变频器的操作面板上通过操作找出电流监测的功能代码,可以直接显示运行电流。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 18:28:06

RE:变频器的问题求助

关于节能问题,如果工作负载基本维持不变的话,安装变频器前后电机功率基本一致;那么由于变频器本身的功率损耗,变频后电动机的铁损加大,反而是增大了电能的损耗。所以在这种情况下,变频器是不会节能的。

liion 发表于 2012-6-22 19:46:16

RE:变频器的问题求助

变频器本身有电流监测功能,可以直接读出电流
页: [1] 2
查看完整版本: 变频器的问题求助